时间:2018-10-25 14:59   作者:admin 点击:
选择和使用应契合规则1.消防水泵的功能应满足消防给水零碎所需流量和压力的要求;2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程功能曲线上任何一点运转所需功率的要求;3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式装置的消防水泵;4.流量扬程功能曲线应为无驼峰、无拐点的润滑曲线、零流量时的压力不应大于设计任务压力的140%,且宜大于设计任务压力的120%;5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计任务压力的65%;6.泵轴的密封方式和资料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜分歧,且任务泵不宜超越3台;8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加抵消防水泵出口压力的影响。2次要材质应契合规则     1.水泵外壳宜为球墨铸铁;     2.叶轮宜为青铜或不锈钢。采用柴油机消防水泵时应契合规则1.柴油机消防水泵应采用紧缩式点火型柴油机;2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;3.柴油机消防水泵应具有延续任务的功能,实验运转工夫不应小于24h;4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;5.柴油机消防水泵的供油箱应依据火灾延续工夫确定,且油箱最小无效容积应按1.5L/KW配置,柴油机的消防水泵油箱内贮存的燃料不应小于50%的储量。轴流深井泵宜装置于水井、消防水池和其他消防水源上。3轴流深井泵并应契合规则1.轴流深井泵宜装置于水井时,其吞没深度应满足其牢靠运转的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低吞没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每添加300m,深井泵的最低吞没深度应至多添加0.30m;2.轴流深井泵装置在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低无效水位线,且吞没深度应依据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源无效储水量或无效水位能全部被应用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应依据水泵功能确定吞没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求(大众号:泵管家);3.当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的装置方式装置于消防水池等消防水源上;4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功用;5.其他应契合现行国度规范《室外给水设计标准》GB 50013的有关规则。消防水泵应设置备用泵,其功能应与任务泵分歧。4不必设置备用泵的修建1.修建高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/S的修建;2.室内消防给水设计流量小于等于10L/S的修建。一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试安装。泵房内流量和压力测试安装应契合规则1.单台消防水泵的流量不大于20L/S、设计任务压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试安装(大众号:泵管家);2.消防水泵流量检测安装的计量精度应为0.4级,最少量扬程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;3.消防水泵压力检测安装的计量精度应为0.5级,最少量扬程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;4.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。5吸水应契合规则1.消防水泵应采取自灌式吸水;2.消防水泵从市政管网间接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流避免器;3.当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流避免器。6离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等应契合规则1.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能经过全部消防给水设计流量;2.消防水泵吸水管布置应防止构成气囊;3.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网衔接,当其中一条输水管检修时,其他输水管应仍能经过全部消防给水设计流量;4.消防水泵吸水口的吞没深度应满足消防水泵在最低水位运转平安的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低无效水位下的吞没深度应依据吸水管喇叭的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流避免器时,吞没深度不应小于200mm;5.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁安装的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超越DN300时,宜设置电动阀门;6.消防水泵出水管上应设置止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁安装;当管径超越DN300时,宜设置电动阀门;7.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流量宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;8.消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流量宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;9.吸水井的布置应满足井内水流逆流、流速平均、不发生涡旋的要求,并应便于装置施工;10.消防水泵吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应契合本标准第12.3.19条第5款的要求;11.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。7当有两路消防供水且允许消防水泵间接吸水时应契合规则1.每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必需保证的其他用水;2.火灾时室外给水管网的压力从空中算起不应小于0.10MPa;3.消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的任务工况。消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。8压力表应契合规则1.消防水泵出水管压力表的最少量程不应低于其设计任务压力的2倍,且不应低于1.60MPa;2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最少量程应依据工程详细状况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最少量程宜为-0.10MPa;3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

Copyright © 2018 淄博林德环保科技有限公司 www.tcbshc.com All Rights Reserved
电话:18560712912
推广技术支持:南极圈科技